一、煤气发生炉点火前的检查工作

1、检查各管道是否畅通,各阀门是否灵活,各种零件是否齐全,位置是否正确,能否正常使用。

2、检查各种电器、仪表是否指示正确,开关是否良好。

3、接通电源后生产用水、蒸汽压、水压、电压是否正常。

4、检查各部位的安全防爆装置是否有效。

5、检查操作时各种工具如:扳手、钳子、铁锤、钎棒等是否准备齐全。


二、点火前的准备工作

1、准备好点火用的木柴、刨花等引火材料。

2、准备好煤渣、煤。

3、加煤斗内放满煤,所有水封部位灌满水(翻盖水封、观察孔水封、灰盘水封、灰盘底下一次风机水封)

4、准备好封炉门的耐火泥。

5、打开放气烟囱。

6、煤气总阀及放散除尘水箱加水方法:把通向加热炉的水封加满水,通向放散烟筒的水封加水至排水位,冷用水带加满水。

7、自产蒸汽:水夹套及汽包加水至液面玻璃管上线限位。


三、铺炉及点火

1、选用充分燃烧过的30—100mm炉渣铺炉,使风帽能有较强的透风能力。炉渣高出风帽150—200mm左右以保护风帽,铺好后应吹风片刻,使炉层通风顺畅。

2、炉渣上面加入适当的木柴、刨花,然后关紧炉门,炉门用耐火水泥密封。

3、从平台上面观察孔,加入适当的柴油。

4、点燃火把,从观察孔放入炉内使木柴点着,然后启动一次风机,使木柴烧旺。

5、放入木柴,当火力很旺时,可加入少量煤和启动鼓风机,使四周燃烧均匀后,便可加厚煤层,使之达到正常气化并准备送煤气,并同时把蒸汽进入一次风管内。6、煤气放散烟筒出口有适当黄色烟气时即表示煤气在正常气化。


四、煤气的输送

1、打开加热炉的烟道闸门,打开需点火的煤气阀门、热风阀门。第一次点火时,先开一个烧嘴。

2、把通向加热炉的水封箱的水放至排水位,同时加满通向放散烟筒的水封箱的水,即煤气送入加热炉。

3、当煤气从烧嘴出来时,用点燃的火把放至加热炉烧嘴进行点火,使烧嘴着火。若一次点火不成,应将废气排除后再进行送气,逐个烧嘴点火,严禁爆炸式点火。4、烧嘴着火后,启动一次风机,进行助燃。

5、根据加热炉加热的工艺要求,调节煤气量及风量,使温度达到工艺要求。


五、随时检查气化指标

1、煤气出口温度,一般控制在450℃—650℃即在580℃左右时加煤(根据实际情况)

2、混合气饱和温度在50℃—65℃,此温度为气包内蒸汽送入一次风机输送管后与空气混合的显示温度。

3、一次风正常工作压力为100—200mmH2O,变频调频在30—45HZ以内(根据实际煤种情况作适当调整)


六、生产操作要点

1、加煤及出渣:加煤时要做到“快、均”,一般在10—40分钟加煤一次(根据煤气用量)。通常有煤气出口温度的高低以及烧嘴的喷火状态来判断,煤气出口温度高,说明料层较薄,应增加煤量,烧嘴喷火无力,且火色偏红,甚至有少许黑烟,说明煤气不足,煤气炉料层可能烧穿或有结渣现象,应加煤或打钎、出渣。

2、看火与搅火:操作正常时,炉内煤层表面呈桃红色,且有均匀暗黑斑点。为了使燃料沿截面均匀分布,要打碎结渣和消除煤层中的搭棚现象,应根据炉内各层次分布情况进行打钎调整,以保证正常气化。

3、上、下钟罩操作:发生炉正常工作时,上、下钟罩必须处于关闭状态。加煤时,上、下钟罩操作顺序是:当煤进入第一节煤斗时,且炉盖已经处于闭合状态,打开钟罩(下面手柄),当进入第二节煤斗时,关闭上钟罩,打开下钟罩(上面手柄),当煤进入炉体内,关闭下钟罩。操作时必须做到两个严禁:严禁上钟罩常开,严禁上下钟罩同时打开。并定期清理水封槽内杂物,确保炉盖密封。

4、减少结渣操作:根据不同煤质及煤气成分,合理配比水蒸气的用量。合理掌握结渣节奏,坚持勤出灰,少出灰,必要时进行打钎出渣。

5、为及时了解炉内情况,每小时必须测钎及量空气一次(空气层保持在观察口往下1.8m左右)并观察氧化层的厚度及颜色,观察渣层的厚度及掌握插钎的手感,并做好生产煤气原始记录(£3200的煤气炉空气层为2—2.1m左右)。


七、停炉

1、停炉前约15分钟停止加煤。

2、关闭蒸汽,使蒸汽不再送入煤气炉。

3、先把放散烟筒一格水放至排水阀水位,同时加满通向加热炉的一格水箱的水。即煤气停止送入加热炉,当看到放散烟筒开始放散时,关闭一次风机。

4、加满各水封的水,根据要求控制水位。

5、自产蒸汽的气包水位加至玻璃管三分之二高度。

6、检查煤层高度,如过高进行打钎排渣。

7、关小二次风,当加热炉炉温降至650度以下后,关闭二次风机(起到保护烧嘴、预热器的作用)

8、最后再做一次全面检查,切断电源,全面停炉。


八、热备炉第二次开炉及煤层情况

1、第二次开炉前、应进行打钎,如有结渣情况应打碎为止,同时开动转盘,适当排渣。

2、根据要求控制加水、排水水位。

3、炉内煤层情况以暗红色为佳。

4、煤层高度控制在风帽之上900—1100mm之间。

5、可根据经验每加2—3次煤,转动灰盘2—5次齿来保证煤层高度。

6、每班根据煤炭性质,如发现结渣及时打钎。

7、注意观察煤层高度,多高烧坏钟罩,过低烧坏风帽,每班必须测量3—4次。

8、如炉内结渣搭桥严重作停炉处理,打开炉门排渣,按生炉点火顺序重新开炉。


九、停电应急措施及安全保护

当遇到突然停电时,应立即打开放散烟囱并对除尘器内加满水,以放煤气倒流(回火).等发电正常后在打开煤气炉各个电器,以防电压不稳损坏电器设备。


十、安全操作及保养注意事项

1、点火时必须关小一次风,人站在点火孔或炉门侧面一米外,以防煤气窜出伤人;

2、点火时先把火棒放在加热炉后,再送煤气,点燃后开二次风关小再逐然加大风二次风,若一次点火不成,应将废气排除后,再进行送煤气,逐个烧咀点火;

3、当遇到突然停电时,应立即打开放气烟囱,把水放掉,关闭通向生产加热炉的一槽水箱(加煤气);

4、迅速打开六只观察孔盖(打钎孔盖),突然停电时使用;

5、经常检查煤气管道,防止渣油堵塞或煤气泄漏及时排除;

6、煤气炉打钎时,打开汽封,蒸汽不要开得过大,封住即可,每次只准打开一只;

7、一般控制高度在观察孔测下去至煤层1.8米左右;

8、看火一般看下去火层颜色是偏红的,不要有冒火情况;

9、注意观察发生炉气化指标,使其保持正常工作范围;

10、各机械转动部分,经常加油,保持润滑;

11、经常保持四周清洁,炉渣倒入注定地点;



回复

使用道具 举报

发表于 2018-12-4 14:41 | 显示全部楼层
沙发
谢谢分享
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-12-4 14:51 | 显示全部楼层
板凳
我是第一个回的耶~
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-12-5 18:59 | 显示全部楼层
地板
LZ帖子不给力,勉强给回复下吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-12-6 19:14 | 显示全部楼层
5#
真是好啊  谢谢分享啊  加油
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-12-7 22:28 | 显示全部楼层
6#
看起来不错
回复 支持 反对

使用道具 举报

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

    本版积分规则

    Powered by Discuz! X3.5  © 2001-2013 Discuz Team.