锅炉房安全检查表& z, }0 L4 X, H" c8 U0 ]5 ~

0 V+ j. B; O2 r6 o6 }5 q! {% i
0 A6 _2 B5 ?2 Z- E( t    锅炉要严格按照《蒸汽锅炉安全监察规程》的规定,进行定期检查和测试。特别要防止因锅炉结垢,锅炉严重腐蚀、锅炉脱水和锅炉超压所发生的灾害性事故。" _3 l! u! K1 C4 u
1 r0 B& E2 o7 f: Y0 Q5 Z
    锅炉上的安全附件是预防锅炉爆炸很重要的装置,必须保证其齐全完好和灵敏可靠。当然,控制人的不安全行为,提高操作者的操作技能和安全意识,加强锅炉的维修和管理也是极为重要的。2 h( z9 P) O! g& H' @% {0 v

+ m: m% x1 L: {$ n    1 设备检查
+ q8 g/ Z  T+ ]- O& ~. Z6 W/ P+ Q$ R) S5 P
    1.1 工业锅炉房的布置、建筑结构及有关投措。
, N4 P# Y$ W- p* x# V
4 ^* n- }' t# C    1.1. 1 独立站房应位于厂区边缘地带,烟囱不宜靠近主要道路。! F, |- ?, C+ c8 h2 P$ z8 ^6 J

- E# B% Y8 a* k    1.1.2 锅炉房如必须与厂房相连,其锅炉容量应符合(t—100)V≤100;锅炉房如必须与住宅相连时,其锅炉容量应符合(t—100)V≤5% v( K8 t8 m) V! T- k7 ^3 U  w! Z

2 n/ V! ~6 m1 V4 d# @: W% M$ m    式中 t——锅炉工作压力时的饱和温度,[t]为℃6 V! i( k2 L4 X) ]% |2 h
: Q, I6 {& {$ y( A  m: P+ K
     V——锅炉水容量,[V]为m3' u  m& X4 s0 F1 a% J% ^

* `* [7 L6 \. V! J9 `    1.1.3 锅炉房应位于主导风向的下风向,主导风向应采用多年平均非采暖季节的风向。6 b/ n6 V( @5 b. V' o$ Z5 k

) I; I3 y" Y: f3 i, K    1.1.4 锅炉前墙凸出处到锅炉房内墙净距应大于或等于3m,锅炉侧面和后端的通道净距应大于或等于0.8m。4 R9 I) ~% W) M% ^, q( P  {2 Z9 p
! e' m' Y: _) k7 W7 t6 N0 x6 M
    1.1.5 锅炉如有侧面操作,检修通道时,其宽度应能保证操作,检修的需要;如不需要侧面操作,锅炉与锅炉侧墙之间的净距亦不得小于0.8m。  K: ^1 y9 C5 @- Y, O

- m6 W( O& l! k6 M0 {! B4 I    1.1.6 锅炉和省煤器上部,当不需操作时,其净空高度不小于0.7m。# {0 B3 q. U* i' S! J* C: N3 j9 U
, K4 g7 e4 j! J$ M3 z4 ]
    1.1.7 锅炉房应预留通过设备最大搬运件的安装孔洞。
- N8 ?6 S/ T1 _/ v9 ^% G  A4 j, J' m: t5 O+ c7 ^/ ~
    1.1.8 锅炉房每层出口应有两个。若锅炉前端的总宽度(包括锅炉间的过道)不超过12m,面积不超过200m2的单层锅炉房可设一个出口。
9 I: s* K( n; L/ m9 M1 L: y, |" W# s9 W! e7 h3 C* ?  Z
    1.1.9 锅炉房门应向外开,工作室或生活室门应向锅炉房内开。/ C  e; F/ M/ X0 G

; f( i" Z5 p4 w& I    1.1.10 锅炉房应采用轻型屋顶。若屋顶自重大于1.2kN/m2,应开设天窗,或在锅炉房墙上高出锅炉的位置开设天窗,开窗面积至少应为全部锅炉占地面积的10%。- _0 N' y8 V0 }
6 R- x# {  y. W$ Z) d6 H
    1.1.11 操作部位距地面2m,应装设平台、扶梯和防护栏杆。
' ]/ F4 `% u3 ]- i9 q" q9 @" I% ?' Q. V  }
    1.2 锅炉3 K& F5 |. e! V$ \1 y/ g' G
2 N0 y8 e  X' g  j* `* _# I
    1.2.1 锅炉应有锅炉总图、安装图和主要受压部件图,受压元件强度的计算;质量证明书;锅炉安装说明和使用说明;铭牌等技术资料和锅炉设备使用证。. N' ^  g3 ^1 O/ S; R$ ?

4 B* i4 a0 G! I5 i    1.2. 2锅筒7 f. z' `+ W# k8 @7 ?
3 K4 h) ~* r* H( @
    1.2.2.1 受压元件不得有凹陷、弯曲、鼓包和过热。! M" E/ X4 C. [$ X

( n$ U+ ?- c7 Q/ b, B% B    1.2.2.2 锅筒筒体向火面,焊缝、管板板边处应无裂纹,腐蚀、凹陷、鼓包和过热。
* ?0 ^) h- J# c8 z2 K$ G! F9 m3 D2 t: v
    1.2.2.3 胀口严密,无环形裂纹。
3 A# ]$ r4 \" `- l; |; L3 r3 `* _( l7 j" J
    1.2.2.4 锅炉的拉撑及其与被拉元件的结合处应无脱焊、断裂和腐蚀。4 T# |& e. `4 X4 E

' I& D+ e% T0 o6 [' ?8 H    1.2.3 安全附件, D! t0 r5 s9 b9 U

. v# U/ N3 Q( {! }7 D  A, e8 ]    1.2.3.1 安全阀8 k$ O9 ~9 Z( O$ v3 H- _$ z5 |, ^
  R, A; O! B* z3 O" P) b( N) M
    1.2.3.1.1 蒸发量大于0.5t/h的锅炉,至少装设两个安全阀;蒸发量小于或等于0.5t/h的锅炉,至少装一个安全阀。  c' |2 ~7 \( B- `3 ^, d- b
/ {2 [$ r' T* I2 o5 U5 n
    1.2.3.1.2 安全阀垂直装于筒体和集箱最高处,开启准确,有铅封。# O1 R. X* ~  w4 H; w
5 q5 f/ p; }. T1 ^9 c1 T5 N/ |
    1.2.3.1.3 省煤器、蒸汽过热器出口、再热器入口和出口及直流锅炉的启动分离器,都必须装设安全阀。
. ]& b: x# ?. h0 s6 t0 }. f9 }
    1.2.3.1.4 安全阀与锅筒之间或安全阀与集箱之间,禁装蒸汽的出汽管和阀门。
2 D$ q3 m  e; \8 P$ `' e# g, F% N5 q) K
    1.2.3.1.5 省煤器出口的安全阀,应装有通向安全地点的排水管,在排水管上禁止装阀门。
/ x* c+ F' Z  A! A# _' c- Z% Y/ @- L3 z
    1.2.3.1.6 锅炉工作压力小于130N/cm2时,锅筒和过热器上的安全阀的开启压力分别为工作压力加5N/cm2和2N/cm2。4 H7 {5 y" n; l2 D5 l+ ?" D
5 R1 b4 r! p" F! K  A: z4 E
    1.2.3.1.7 几个安全阀如共同装置在一个与锅炉直接的短管上,则短管的通路截面积应不小于所有安全阀截面积的1.25倍。) T4 c  w# H: `4 R8 h: P( r

$ J& ^/ K6 ~; O    1.2.3.1.8 省煤器安全阀的开启压力为装置地点工作压力的1.10倍。3 l- C! }  e( H7 D% `+ I
0 P2 [+ `5 p; t! H: d1 v) I
    1.2.3.1.9 运行锅炉的安全阀应不漏气,每年检修一次,每周试放一次。4 e4 c6 F) a* k# h! t
1 _! B! O9 f0 f) [* p6 s5 X& X
    1.2.3.2 压力表
9 d2 Y  z9 M- d' O, R+ o! d1 z/ c4 d' e: H0 n
    1.2.3.2.1 每台锅炉必须装有与锅筒蒸汽窨直接相连接的压力表;省煤器出口处应装有压力表;
. M' ?$ {! h# l' v& X! F  _$ m1 r: U$ t  `. m% g. x% i
    1.2.3.2.2 压力表精确度不应低于2.5级最大量程应为工作压力的1.5~3.0倍。6 q3 J) i: X8 s& x) Z0 `7 Q7 z! E4 ]8 a) F
8 R: b- z' S4 Q3 p
    1.2.3.2.3 压力表表盘直径应不小于100mm。
  X$ |. h- l0 t2 l6 e% a' ]( k- p% P' |) ]/ s
    1.2.3.2.4 压力表和存水弯管之间应装有三通旋塞。% w9 R' w4 y5 o1 {( o

# Q% L, `7 O% \    1.2.3.2.5 压力表表面明亮、清晰。表盘有最大工作压力警界红线。, @! e5 Y3 U: X; A
" b. E& k' Y$ }# Y3 _  X, W# M
    1.2.3.2.6 压力表装甲后,每半年校验一次,并有铅封。
8 u5 f9 s; v1 ]" O4 \; B& p1 `) N; j
    1.2.3.3 水位表! r5 S! w& x- n' z' X# l+ W! G. W7 E4 ?
( Q2 c' X- t) s6 `
    1.2.3.3.1 水位表彼此独立,玻璃管清晰,高低位标志明显。最高最低安全水位离水位表的可见边缘为25mm: r; m/ @* J4 D  L" N3 p

2 V7 O5 w- k5 g/ A    1.2.3.3.2 水位计有罩,有放水旋塞和放水管。  C/ I! S* k, q0 J! m: U' a, m$ v
1 d- q, V" i( t* S1 ]
    1.2.3.3.3 水位表应装在便于观察、冲洗的位置,并有良好照明。
9 I( F* B3 O0 p0 c
. J) B+ F* F' t8 M9 u6 k    1.2.3.3.4 蒸发量大于2t/h时,应装有水位报警器具,且保持灵敏可靠。4 l. f( R+ e7 u& r- V; w0 q

3 O; g) n0 u( |! G    1.2.3.4 温度测量仪表必须齐全完整,准确有效。$ W- m& B( L3 a6 M- r
: U# O& m  h" W- z! z8 }
    1.2.3.5 自动控制讯号装置应齐全有效,灵敏可靠。4 e8 Q4 P2 D% }' F/ y
3 m7 `5 X: @0 h
    1.2.4 水处理.2 Z  ~1 t. M7 w! i
! S  }. t, q; x4 w$ @) B: t/ _
    1.2.4.1 水处理要用单级纳离子交换系统作为炉外化学水处理措施,或采用炉内加药处理。
( v' t& \+ v" M! S) P0 U# [1 U  \: M0 C) e3 y
    1.2.4.2 必须保证锅炉无垢或薄垢(垢厚小于或等于0.5mm), i7 E" M& i' n
( O0 t/ E" L! i6 G) A1 u/ v
    1.2.4.3 给水必须进行水质化验,并符合GB1576—79的规定。' y# J- P, C, G$ w+ u0 v2 I! ?9 s6 Y

! k) T/ G$ T5 e; a  K( v+ l/ Z    1.2.5 给水系统" j" N' Z5 m& a( [6 p- u
! P9 e" u0 a3 O
    1.2.5.1 锅炉须备有两套给水设备,水压保持正常,水泵总流量应为所需水量的110%以上,且有压力表,自动给水高速装置应灵敏可靠。0 o. l9 z* _( Q) f! h; \( y
# m' Y) r3 R/ }; ]# [  h" b
    1.2.5.2 通向锅筒的给水管上应装给水止回阀和截止阀,且严密不漏。) f9 x/ }6 S* \2 G
# o, A! K3 r/ b  S4 S9 \
    1.2.5.3 给水设备所有阀门应密封良好严密不漏。
7 C( ~2 o/ d! w# l3 |$ @: ]
& e- k7 Q; O3 _& C$ m    1.2.6 省煤器
* t1 C7 P8 Q0 Y4 P) }
( G2 u+ M! W0 s6 A2 a) v" N' f# g5 }    1.2.6.1 省煤器入口处应装给水止回阀,给水截止阀和温度计插座。2 d- W6 V/ o/ a6 ~8 J( @, v

  W: N1 N' }# Y( w0 X& J    1.2.6.2 省煤器出口处应装压力表、安全阀、空气阀和温度计。! S6 B7 i0 ~% a* `

% @0 E4 a; M% e1 l0 O; S    1.2.6.3 应有不经省煤器烟道的烟气侧通和直接通向锅筒的给水旁通,或在省煤器出口处装设通往水箱的循环管。
3 D5 A+ N( A. A6 ]  k9 A% }2 n; m# Y# J& ~
    1.2.6.4 省煤器装在上、下烟室之间,应严密不漏风。
/ F% ?- j: J* G8 t, m
8 Y# F9 ?' k. P& v! l* u    1.2.6.5 旁通烟道下部应设有清灰孔。
- F4 T1 g7 i1 |( l& s
( l+ \6 B/ L) w- E, G+ j& J    1.2.7 过热器+ t! i3 ?# K1 r% f# ]
+ s7 \! ]. u5 l3 P8 j
    1.2.7.1 对垂直式过热器,在点火时应控制过热器热负荷不至过大,并不断地把管子内积存的水和空气排出,以免把管子烧坏。
3 ~+ b/ p- [8 @# l; r
0 h7 _1 B6 }# p2 l    1.2.7.2 过热器应用无缝钢管制造,其出口集箱或管道上,应装有安全阀、主汽阀、空气阀、疏水阀、压力表和温度表。
( {* q" {% l" k6 `2 D+ ?9 k
7 |# ]; E: R$ h( ~1 n* X) o* q4 U    1.2.8 空气预热器
* _9 p  }5 R  E3 |! U0 Q1 z* \' |. u/ p; Z0 E
    1.2.8.1 空气预热器的管箱入口处应装防磨套管。
# G0 M7 L$ K' B$ s5 P9 X, x) [3 t" g# @; s. N, A( X
    1.2.8.2 管板上相邻的最小距离应大于或等于10mm。9 u( r7 R* }! a. _: O

; Z# M0 ?0 \7 E% M: z    1.2.8.3 预热器应有隔板。7 c- u# q$ `8 ]

. K2 U% Q* y3 H    1.2.9 加煤斗" m0 H* E, c; e/ y! e' s  v2 f
. n# K( {* x. V
    1.2.9.1应经常检查和疏通煤斗
! T6 p. G/ a. C8 @5 j( T. I- K: s
    1.2.9.2 煤闸门升降灵活,上部应有盖板。
% G: c4 l5 ^. ~8 x' g( }- I0 o
0 g5 j  V2 [& T- O6 v0 \    1.2.9.3 煤闸门冷却水应保持畅通,门框内耐火混凝土完好。0 y* G  x9 h/ k- o0 P6 n
* x/ h2 n$ \' F- k2 F, T
    1.2.10 链条炉排
& y5 _; K8 {: K1 ?# F: U* j! ^: r: C6 y% I* q8 Y+ Q
    1.2.10.1 炉排应采用分段送风,每段风室的外入风道应有调节挡板,并开关灵活自如,“开”、“关”标志明显) b! F& z; E/ u- ?
5 Q9 Y/ [1 D9 O
    1.2.10.2 链轮轴和后滚动轴线平行,以防炉排跑偏。% |! O3 l7 p+ t- c# t

1 j; m- |, J5 m" h% |0 Z3 @    1.2.10.3 机械传动装置完好,并符合安全要求,过载保护动作灵活可靠。
& I8 T* v; h4 P+ s9 S- o1 S$ s0 Z7 Z7 T
    1.2.11 砌炉墙及烟墙
* u5 k5 y8 ~  b8 M
  U+ y* Q# V. G8 R  H4 M. \5 h    1.2.11.1 砌筑砖衬接缝应严密
- R3 |6 g& b1 X. S8 H! x  h: ~: r9 \( h. n! E. L
    1.2.11.2 炉墙内衬在垂直和水平方向均应留出膨胀缝,并嵌填石棉绳。1 f5 B9 T; U) ^/ ~5 _) n  D6 h$ ^7 f, U

5 H1 Z! d  t  d    1.2.11.3 烟墙要密封4 S+ N# Z6 ?+ j

: p7 d) A( H( C- B$ P    1.2.12 排污阀
( F3 D7 S! v$ `! {" B; m$ Z8 d0 q% P
    1.2.12.1 蒸发量大于或等于1t/h或工作压力大于或等于70N/cm2的锅炉,应装两个串联的排污阀(快、慢各一)。
: W( b% l: C& \7 a& }6 I# {/ i% ?6 m6 \* Z/ v, O- s
    1.2.12.2 锅筒每组水冷壁下集箱的最低处都应装排污阀无渗漏且有效。
) _2 m( i0 u4 k$ p. R" N' v' A1 r# e5 g; w8 T) L
    1.2.12.3 排污管道应平直,尽量减少弯头,保证排污畅通,并接至室外安全地点或排污膨胀箱。采用有压力的排污膨胀箱时,箱上应装安全阀。# i( L6 n( o4 q$ _$ N

, `5 N" b9 W( `) V, v    1.2.13 检查门
/ G: w8 @" F0 K4 W6 |- `! ]0 |
/ a" E" B# W, k8 o$ M% M    1.2.13.1 圆形门孔直径不得小于450mm。
/ ^, \8 {9 x( k( P9 C* p7 f4 l+ K6 t% {7 D$ j/ t/ h; t( o
    1.2.13.2 门盖内壁应敷设绝缘材料。
7 c: T- @) T- }2 i8 Q" W3 Y* E0 F5 \. X
    1.2.13.3 检查门启用自如,并有坚固门闩。- |- [$ o% |7 V4 f1 ?6 |  m: D
% n/ b4 g% y* z: W# E2 t
    1.2.14 炉门及炉排9 e& _: K/ C- s* V
  F4 @# Q6 u0 E
    1.2.14.1 炉门应有启闭自如的门闩,有隔热式手柄,门盖内有绝缘垫板,门盖上应有看火孔。
9 L$ H% p& I& m/ K* Z0 L* q8 n4 I- ^5 {# I
    1.2.14.2 炉排通风缝隙的布置方向应有利于疏通灰层$ T9 x3 n8 c/ E- m, F9 c
  P2 i% I# `) y
    1.2.14.3 炉门圈不小于280×380mm,下缘应复盖耐热铸铁炉衬。( L6 B: h( Q! x* _" w" A& O  I6 M

/ j2 V% T, T, v8 v. e# p    1.2.14.4 炉排上螺栓应紧固/ d0 R' [$ N# J- d: f$ f" K+ `

, {$ B9 s& U3 x; X5 t1 |    1.2.15 输煤系统7 c# W- w' L" f! q1 p9 v
7 m" @; \8 @$ f+ u- P
    1.2.15.1 露天煤场应搭有煤棚。; P/ J! V) h' b5 D& X

4 u. |) U' \2 N* x" l" ^+ y    1.2.15.2 贮煤斗和溜煤管的内壁光滑,侧壁倾角不宜小于60°,敞口处设栏栅和扶梯。
, ?/ n2 e% h# P5 U+ N, w1 Z# O9 w& x6 k6 I
    1.2.15.3 用带式运输机输煤走廊的倾角小于12°时,通道应有防滑措施,大于或等于12°时,应设置踏步,输煤带式输送机的下部应设封底。
$ }( q3 k7 Y7 V9 F( m$ S3 |3 F" {( j$ G  x& j# r
    1.3 除尘及废水排放
. M4 g5 w4 f7 v8 ]8 c( f
( N% g5 r& a4 p& u; d    1.3.1 要定期排除灰斗积灰,防堵,并确保除尘效果。1 C8 S5 \2 e0 [( _% v- J6 u3 c

7 b" P3 g& ^! s2 v9 i    1.3.2 应综合利用积灰,防止二次污染。& X3 z1 x8 ^( u  L% I
. O$ ], n2 D+ Y' Y0 C
    1.3.3 保持除尘器不漏风,根据锅炉出口烟尘浓度选择除尘器,保证除尘浓度符合GBJ4—73的要求。* ]( G" t  [6 |/ d  X

2 ^$ _; \; s( H" y' g    1.3.4 锅炉房排出的含酸废水处理,应符合GBJ4—73的要求,方可排放。
+ z* q" A' [& I/ p( j% f
/ b6 w7 E2 }9 f9 i+ K8 g    1.4 锅炉房的照明
& l) b9 y% v/ k. R
* }7 ?" e0 {- @* }$ d% m  G    1.4.1 锅炉房内操作地点及水位表、压力表、温度计、控制箱等处要有足够照明。
: Y8 d' ~: M& e( X4 t6 a5 ], y3 C& ~( m, f% G; n! o
    1.4.2 检修用照明灯电压小于12V,在较干燥烟道内有妥善安全措施,应采用不高于36V的供电电压。
/ J. b8 f" h7 s  c# g- }' f# R8 o8 n0 g' b) F7 X, @
    1.4.3 固定式照明距地面或平台工作面低于2.4m时,应用小于36V电压。. A+ O# U/ e) F5 n# B: r" q- N! q

$ |$ L) s8 n' q7 D; L    1.4.4 电气设备符合安全要求,接地电阻小于或等于4Ω。; s" ^# ~& L$ R
9 h! a6 W& H5 V5 ]) w7 {1 }4 @& R
    1.4.5 应备有事故照明
* v7 i$ H4 N* S7 _! H( o% G9 c5 ]! j# F6 Z' H
    1.4.6 各种机械或皮带传动以及吸风口,都要有防护罩。
6 q7 o; C0 P) Y& ^) z+ c0 Y' \8 Z6 ?+ `6 y1 X
    1.5 管道
- [9 E  t0 S5 n3 x% X
2 a3 t- R1 K- b$ Y) d! N    1.5.1 管道应沿墙和柱子敷设。& x  |# x2 R" W

7 W7 m1 q9 k; a4 _  M+ B! a  M    1.5.2 管道与通到地面的净空高度不小于2m。
- ]; J4 \% u* P; R3 s! e" C* H1 G5 O. R$ E* O4 j5 f6 i/ @5 v
    1.5.3 管道最低点应装设疏水阀。
& w" j- e& [% C" V/ U3 ]0 x+ C3 d1 }9 y: g5 o$ v: r6 L* k
    1.5.4 疏水管、锅炉排污管等管道的排放口,应引至安全地点,冬天要保温。
, n/ ?3 ?) ?' G5 f: h0 l- E$ t$ H+ ]" S/ q: H, ?+ i6 I
    1.5.5 管道的接口和阀门无“跑、冒、滴、漏”现象。7 i' k0 }1 J( p

2 \' ]- {% i9 ^$ t  D    1.5.6 管道表面或其保温层应按规定要求涂底色和色环,并有显示箭头表示流向。
1 A5 r6 N- Q) t+ U' X6 v) L; S) P2 L2 D- ?
    1.6 锅炉房的防火、防爆1 w6 J, i  W, [- c: Y5 ]- I
! e4 z, R) |0 D$ I
    1.6.1 锅炉房为一、二级耐火等级建筑,若蒸发量小于4t/h,可采用三级耐火等级建筑,轻质屋顶。6 Y' }) j; i7 i* K) j$ z2 S

. S5 i: w5 a6 g    1.6.2 锅炉房墙壁与锅炉护墙间隙应小于70mm。
' C1 Z) }6 k- C/ t2 K* N
4 _9 V0 K, p- J9 g    1.6.3 锅炉房防火通道应大于3.5m。( ^9 R2 q9 P+ j$ Z( C. A! ?8 K
6 P- x( Z$ D1 e5 W
    1.6.4 砖砌和钢筋混凝土烟囱应装设避雷针,接地电阻小于或等于10Ω。' C/ O9 H- }7 x% W7 y: W4 e6 k
, ~+ ~7 A4 G- D6 h( _  G( h( t
    1.6.5 必须备有泡沫灭火机、防火砂、灭火给水点。+ b9 _9 G% `5 S* h2 g/ |2 W8 [9 F2 K
; @. {5 K6 j4 A0 f! V# ~$ |9 U3 J
    1.6.6 锅炉房周围30m内不得有易燃建筑物和堆放可燃物。% z; F% Z, j5 \

: R; l# V9 l( P8 X+ W. k1 t    2 行为检查7 T6 l* }6 Y0 D, E5 c

* Y, k2 U8 O) M    2.1 锅炉应凭证操作。
! L. o. d" h9 u
4 q4 l- N6 H+ @1 [" V8 R  L' G+ g    2.2 当锅炉汽压达到规定工作压力时,安全阀能自动排气,每周对安全阀作手动或自动放气试验一次。- ~0 {: o7 g; t5 e! }; W6 ]
8 ]6 A5 R+ V& s' Y% H; ]
    2.3 锅炉水位允许变动范围应不超过正常水位±50mm,防止缺水,满水事故。& v0 c- O9 ^: l  A: U6 r2 w* a* i
; d/ i! f1 U5 t4 Z! a
    2.4 给水必须处理,炉水必须排污。& g) V- E# K, J# {' s, X: N3 ^) [" z5 m- }

2 a- b6 g/ F6 H" L( O( ~  _9 z    2.5 保持水位表汽水连通管畅通和表面明亮清晰,每班冲洗一次。$ Z' a6 q. p; P7 F) t2 O' S
4 i$ u! E. n* W
    2.6 锅炉严重缺水时,严禁向锅内上水,也不准打开安全阀,应紧急停炉。
$ x" m# v9 U$ P* y& i9 }: z
. W3 u" `* {3 ^3 q! F: l/ e    2.7 紧急停炉应立即停止给煤、送风和减弱引风,设法熄灭炉床的燃材,禁止用水浇入炉膛灭火后加强通风。# P5 G2 F$ u- D9 R4 ]8 b# V

6 ~8 `$ h; m) h    2.8 锅炉遇下列情况之一,立即停炉:
1 u% @2 g0 q& c
- d, {' x; Q8 y9 P. ~     1)锅炉汽压迅速上升,压力表超过规定的红线,安全阀已排气,燃烧、通风已减弱,但压力表上的指针(汽压)继续上升。4 F8 K( _  R+ e. r; U

* L: I0 K& |. x    2)不断向锅炉给水及采取其它措施,水位仍继续下降。2 F. q! N( \7 H% g* Y
' a& D& B7 x& H) L- p  _' P$ R
    3)锅炉水位降低到允许的最低水位以下,或升高到允许的最高水位以上。! U1 Q) l% g# o7 v& e* d1 t
. P) I. ]8 f5 K
    4)给水机械全部失效。
0 F& G. [& [' x# B8 e& e7 ?
/ W0 a; l# v  Y4 O" {: z: I    5)水位表或安全阀全部失效。$ S& V5 y' {( Z- {/ ~' y" ?

4 n' G# [- J! ~- u7 x4 w+ X    6)锅炉元件损坏,危及人员安全。
: P( V* Z% w, K, |8 T! H+ p: O& M) H! q- X/ a, Z
    7)燃烧设备损坏,炉墙倒塌或锅炉构架被烧坏,严重威胁锅炉安全运行。4 E/ o$ ~( I8 n

& v( N9 t: A! b& k$ a) y/ I    8)其它异常运行情况,且超过安全运行允许范围。
( \) ^- ]  D! u! b7 `3 s4 U2 \7 s$ t/ l3 M
    2.9 严格遵守操作制度、交接班制度和外来人员登记制度。* F7 h3 J; h. ^5 {8 Q  U4 a% j

# s4 h# |9 s* r    2.10 点火时不得使用挥发性强烈的油类或易爆物品
% ]  r* r0 o9 Q1 p, K0 @7 [' B# J3 ~/ R2 J" h
    3 作业环境6 ~" S! k" r% G
" D* K# l, e3 e3 ~
    3.1 操作人员距地面2m以上,应设平台、扶梯和栏杆等设施。
2 s0 _2 c% \( _# r6 \# M7 _  N: f% N; N: ?5 W) a* B, e
    3.2 水位表、压力表、温度计等处,应有不超过36V电压的照明。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-12-7 17:19 | 显示全部楼层
沙发
确实不错,顶先
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-12-8 21:34 | 显示全部楼层
板凳
呵呵。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-12-10 08:38 | 显示全部楼层
地板
没人回帖。。。我来个吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-12-19 16:27 | 显示全部楼层
5#
谢谢分享,非常好
回复 支持 反对

使用道具 举报

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

    本版积分规则

    Powered by Discuz! X3.5  © 2001-2013 Discuz Team.