锅炉房安全检查表& j# [" `1 K1 x3 k! H
- S/ Y' L, p# Z9 b  }

# ~, S! X9 [8 D- K  E) ?4 n# x    锅炉要严格按照《蒸汽锅炉安全监察规程》的规定,进行定期检查和测试。特别要防止因锅炉结垢,锅炉严重腐蚀、锅炉脱水和锅炉超压所发生的灾害性事故。
9 _7 D1 |' a3 k% Y, u; J7 D5 Q, a$ e- D  c( U
    锅炉上的安全附件是预防锅炉爆炸很重要的装置,必须保证其齐全完好和灵敏可靠。当然,控制人的不安全行为,提高操作者的操作技能和安全意识,加强锅炉的维修和管理也是极为重要的。
0 v. ?6 h$ |$ Y" |) v0 c) Z7 i, g8 K' [8 ?1 K) z* ]* L8 e7 _
    1 设备检查7 @5 ]  c" P! q: q

9 V/ a( k# W0 N% x$ L    1.1 工业锅炉房的布置、建筑结构及有关投措。  D2 V. C) O* I: Z

6 }* L( O5 k6 E  l/ l, e    1.1. 1 独立站房应位于厂区边缘地带,烟囱不宜靠近主要道路。
1 X1 p9 R, P: M% r+ N
1 q: m' l) c2 r& E) K    1.1.2 锅炉房如必须与厂房相连,其锅炉容量应符合(t—100)V≤100;锅炉房如必须与住宅相连时,其锅炉容量应符合(t—100)V≤5
. t1 G0 Z  n* x9 ~
1 g# g$ L6 ^& m, t$ D& S7 h    式中 t——锅炉工作压力时的饱和温度,[t]为℃" n- ]4 j+ g- Y  a: b

9 X+ I0 ^0 w! l2 P     V——锅炉水容量,[V]为m3
7 z3 k! H* |0 Q* }  d2 c4 |1 m) c% R6 p9 \" I7 p$ e& G
    1.1.3 锅炉房应位于主导风向的下风向,主导风向应采用多年平均非采暖季节的风向。9 u  m8 S& e: \/ G( S2 ?1 l- U
7 W* x" A7 F3 O; x, z* E
    1.1.4 锅炉前墙凸出处到锅炉房内墙净距应大于或等于3m,锅炉侧面和后端的通道净距应大于或等于0.8m。% X2 B( a- d8 I* D$ O. r: z
9 J) _/ t6 E- l( m! E
    1.1.5 锅炉如有侧面操作,检修通道时,其宽度应能保证操作,检修的需要;如不需要侧面操作,锅炉与锅炉侧墙之间的净距亦不得小于0.8m。4 J* y  K4 i( Y! \8 v  m

* A5 t" m2 Y1 c0 H% f' D    1.1.6 锅炉和省煤器上部,当不需操作时,其净空高度不小于0.7m。
: y' ?+ ?4 u6 N0 K" C7 {/ ?# Z: X/ _4 x/ L
    1.1.7 锅炉房应预留通过设备最大搬运件的安装孔洞。/ `# d9 G; C  o' n: V+ V

" R* d4 a: y5 r6 ^2 N* G    1.1.8 锅炉房每层出口应有两个。若锅炉前端的总宽度(包括锅炉间的过道)不超过12m,面积不超过200m2的单层锅炉房可设一个出口。
9 L1 N/ T3 ^! e5 H' y/ C
. e+ A" g* z: E5 b! B% [  \    1.1.9 锅炉房门应向外开,工作室或生活室门应向锅炉房内开。
% G3 K$ Q1 S4 ]3 y( A/ m
) \4 z7 L2 n! n" g" t% h+ [# ^) O    1.1.10 锅炉房应采用轻型屋顶。若屋顶自重大于1.2kN/m2,应开设天窗,或在锅炉房墙上高出锅炉的位置开设天窗,开窗面积至少应为全部锅炉占地面积的10%。
0 v7 y$ T5 o, C
9 f( ^/ ?* O7 n/ L5 h! Z0 i- {* M    1.1.11 操作部位距地面2m,应装设平台、扶梯和防护栏杆。
+ L  b8 ]$ ^' R5 q& q
4 C) H% p5 z3 b7 g  V- [, S1 h    1.2 锅炉
+ w6 {6 x, @7 K0 z9 C  i* {  q/ s
; a1 O- C- u* G) }    1.2.1 锅炉应有锅炉总图、安装图和主要受压部件图,受压元件强度的计算;质量证明书;锅炉安装说明和使用说明;铭牌等技术资料和锅炉设备使用证。7 F- ], U/ i/ x

+ K3 U9 |0 Y: t7 U5 `    1.2. 2锅筒) Y& J  f3 |% L  }7 s- {% s, d! D- Q

  J( [- W$ \* z8 ^    1.2.2.1 受压元件不得有凹陷、弯曲、鼓包和过热。$ L" ?/ A$ ~5 Q
. X! Q' o+ W1 D2 J( N" f' k5 X! l
    1.2.2.2 锅筒筒体向火面,焊缝、管板板边处应无裂纹,腐蚀、凹陷、鼓包和过热。
5 D! u7 r3 [2 K9 z& l+ j" {  z$ s! ?) e8 D) O
    1.2.2.3 胀口严密,无环形裂纹。: S! p5 Q4 O) m' B( L
& \/ ?2 g% W( z2 [! m
    1.2.2.4 锅炉的拉撑及其与被拉元件的结合处应无脱焊、断裂和腐蚀。- D( z( x& X( {7 M* f8 w

! H. V  N+ z% U) _: G* g8 U3 D! `    1.2.3 安全附件
' h8 `* n# F; B* F* K7 x* Q8 l3 W: J( P! J8 M/ ~2 Y
    1.2.3.1 安全阀, C5 f$ Y! h! j! A; R( w( H' [

( S0 O) o& v" A& h    1.2.3.1.1 蒸发量大于0.5t/h的锅炉,至少装设两个安全阀;蒸发量小于或等于0.5t/h的锅炉,至少装一个安全阀。4 H8 B- |  W2 i

6 d8 V& d9 ^5 K6 p7 \0 P! i    1.2.3.1.2 安全阀垂直装于筒体和集箱最高处,开启准确,有铅封。
9 C+ Q( E2 `% r9 c' V. n" n1 O1 B! t, [4 B: Z( y
    1.2.3.1.3 省煤器、蒸汽过热器出口、再热器入口和出口及直流锅炉的启动分离器,都必须装设安全阀。4 k4 \  k( C! A" Z: w
( C; j+ \  w4 \2 N" [6 ~
    1.2.3.1.4 安全阀与锅筒之间或安全阀与集箱之间,禁装蒸汽的出汽管和阀门。2 Q4 k( z1 M3 r9 `- j* M* F$ s9 M) `

' h7 C1 }$ U8 L  ?    1.2.3.1.5 省煤器出口的安全阀,应装有通向安全地点的排水管,在排水管上禁止装阀门。! e* |1 W4 j$ g: W: R/ G3 J3 `
% I* [/ O- C. F, j0 Y6 t
    1.2.3.1.6 锅炉工作压力小于130N/cm2时,锅筒和过热器上的安全阀的开启压力分别为工作压力加5N/cm2和2N/cm2。! Q' q) u# E. q; }& X& q, i

5 L% |3 A2 U/ i    1.2.3.1.7 几个安全阀如共同装置在一个与锅炉直接的短管上,则短管的通路截面积应不小于所有安全阀截面积的1.25倍。$ `' O1 E0 u3 T. ?
1 f9 j  g4 k# b9 C2 Y, l9 N1 w  x: @( R
    1.2.3.1.8 省煤器安全阀的开启压力为装置地点工作压力的1.10倍。& P) P5 q3 d, P; B9 C5 d& Y* J

' z$ I+ f& @# `; N# o8 D    1.2.3.1.9 运行锅炉的安全阀应不漏气,每年检修一次,每周试放一次。
* s# I# _  n* q
* U6 p: k: L6 w; j9 H5 }    1.2.3.2 压力表- s& o7 e4 s1 w7 ?8 \; D7 Y% \
+ u  K: w. j; h/ E+ S' O
    1.2.3.2.1 每台锅炉必须装有与锅筒蒸汽窨直接相连接的压力表;省煤器出口处应装有压力表;) ]  ?' B7 w* i) Z6 M. k
8 }+ q+ z  G3 U8 S
    1.2.3.2.2 压力表精确度不应低于2.5级最大量程应为工作压力的1.5~3.0倍。7 y9 q4 }3 R  C6 j1 ^- K% |

; H8 Z0 }; T8 L1 s    1.2.3.2.3 压力表表盘直径应不小于100mm。
: O) q/ q% C! b; l0 B/ n5 Y/ q' U! n# A1 @
    1.2.3.2.4 压力表和存水弯管之间应装有三通旋塞。6 P& M. L% k3 p1 F
+ i$ Z: f3 G  E3 W. \0 I+ p
    1.2.3.2.5 压力表表面明亮、清晰。表盘有最大工作压力警界红线。
+ ?7 A9 [. Z! W$ `; G5 q# f2 T7 }6 i7 O/ k! I2 a
    1.2.3.2.6 压力表装甲后,每半年校验一次,并有铅封。1 h4 V; w/ D" |: P. s% r
# b& F0 u4 s3 n3 G$ u. v8 ^9 [* h3 j
    1.2.3.3 水位表6 U+ |* _3 Z3 O, A7 z! O
9 h: L( m+ K# C! ~! E" K
    1.2.3.3.1 水位表彼此独立,玻璃管清晰,高低位标志明显。最高最低安全水位离水位表的可见边缘为25mm' x, r6 z" ^6 O" e; a5 w8 O; l- g' @
* c7 N6 ?% K! ], K$ W# ?
    1.2.3.3.2 水位计有罩,有放水旋塞和放水管。: b/ g6 \0 @2 N4 B: k
  `6 R, N5 h6 M9 w: c6 Z* D
    1.2.3.3.3 水位表应装在便于观察、冲洗的位置,并有良好照明。
6 L- p) J' ^+ C$ t( m& B& y0 k* {, d( U
    1.2.3.3.4 蒸发量大于2t/h时,应装有水位报警器具,且保持灵敏可靠。9 x8 q# |1 k& V; K1 u

- D$ F. k; E9 @8 ^& B    1.2.3.4 温度测量仪表必须齐全完整,准确有效。& L1 q$ a3 z& n8 V, _
1 i& u1 R6 L! g; ~! u0 `  L
    1.2.3.5 自动控制讯号装置应齐全有效,灵敏可靠。8 g7 X, P: v: E$ \4 C
) \" r3 s7 e+ Y" C" g1 V2 g' H, d  F! R
    1.2.4 水处理.
* r& n+ q0 M9 A" Q; J3 @& I  w# x# x% C
    1.2.4.1 水处理要用单级纳离子交换系统作为炉外化学水处理措施,或采用炉内加药处理。0 w1 t( s) R6 D- w( g  F5 ~) X

; d/ L' a' H4 q7 z3 @3 `5 `    1.2.4.2 必须保证锅炉无垢或薄垢(垢厚小于或等于0.5mm)
" p' G- s6 U5 v( d8 d" _7 K: I5 K2 v4 T6 e
    1.2.4.3 给水必须进行水质化验,并符合GB1576—79的规定。9 L) G" u) |5 E1 D* F) I/ ~7 X

2 |# L" u1 o. o    1.2.5 给水系统4 X6 R. ]$ U2 _" M# V2 q' c$ {- v

  l  n+ i/ k3 Z" u9 m    1.2.5.1 锅炉须备有两套给水设备,水压保持正常,水泵总流量应为所需水量的110%以上,且有压力表,自动给水高速装置应灵敏可靠。
6 p. I- [0 Q5 P
' C" Z: ^: e0 Z; N; E1 n- A    1.2.5.2 通向锅筒的给水管上应装给水止回阀和截止阀,且严密不漏。
( H& t, O5 G7 {* E9 D, r# O
/ e. Q. Y6 ^" ?, }/ Q! [* k, l" H, `    1.2.5.3 给水设备所有阀门应密封良好严密不漏。
% T2 r& m( q. i! I1 m
) f. G0 c% F" e+ o  v1 I6 _% O: i    1.2.6 省煤器
  _: b& V4 e- n4 S  i
0 T. E- F- C, E+ I/ h7 }1 J, S    1.2.6.1 省煤器入口处应装给水止回阀,给水截止阀和温度计插座。
$ O0 {. A: t% K) o& U  l! h& @1 {
: A2 {8 e( e1 N' Z) D( `8 [2 }9 j    1.2.6.2 省煤器出口处应装压力表、安全阀、空气阀和温度计。
" L. C5 \& e& i+ Y  v; a# l' r) N+ F7 }, a- q
    1.2.6.3 应有不经省煤器烟道的烟气侧通和直接通向锅筒的给水旁通,或在省煤器出口处装设通往水箱的循环管。5 N' p- B/ b* R7 U

8 W9 Q& k' v+ T  I! J    1.2.6.4 省煤器装在上、下烟室之间,应严密不漏风。
+ E3 r4 P! c* E. @/ A) K; N
( A$ }( `3 G# J. D1 l4 }4 q    1.2.6.5 旁通烟道下部应设有清灰孔。6 V9 Z1 p! S8 g$ H9 l' N' o0 o/ Y) m

$ x4 L' b/ G. I; v    1.2.7 过热器
0 q8 D3 \& b( o  s& L1 a2 @& {, l
8 C! _: x5 v" F) V' Q& r9 ?9 q    1.2.7.1 对垂直式过热器,在点火时应控制过热器热负荷不至过大,并不断地把管子内积存的水和空气排出,以免把管子烧坏。" Z/ I# B# e7 n2 l2 L
% ]+ O( ^- R: t1 b
    1.2.7.2 过热器应用无缝钢管制造,其出口集箱或管道上,应装有安全阀、主汽阀、空气阀、疏水阀、压力表和温度表。; H1 s; {3 T9 N2 v, O9 U% K' O) f

* v% `% J% f1 H3 h* O6 d$ O/ R    1.2.8 空气预热器! ]6 e* O5 N* Y2 m( i  j! `

. w& r% |" w6 M4 H* Y    1.2.8.1 空气预热器的管箱入口处应装防磨套管。
/ }1 d  o  k# W) a, E# H( O8 d% e5 m; ^
    1.2.8.2 管板上相邻的最小距离应大于或等于10mm。
+ J  V- r- u9 a7 p8 \
) c: [9 E( e, p9 |  I3 \5 n/ b    1.2.8.3 预热器应有隔板。) _" ?4 |4 e2 P8 b: x9 u1 n- G1 |! y

# @/ ]( w3 |' ]2 E1 p9 v    1.2.9 加煤斗
/ A, x1 n8 v) B) P% I$ @3 J! `
7 C- Q2 e( b1 J, @    1.2.9.1应经常检查和疏通煤斗1 [5 J) f. q, o7 a& s
4 N9 |! C) v" P1 ?' j  i( O  F& {
    1.2.9.2 煤闸门升降灵活,上部应有盖板。
  y# A4 K; S, Y; p( D9 y* P, B; I2 E3 v
    1.2.9.3 煤闸门冷却水应保持畅通,门框内耐火混凝土完好。3 X' W3 ?8 Y2 i! S

1 H# q3 K# s) P' x: n& z- }/ v( l- u    1.2.10 链条炉排4 v5 m1 w# k3 W8 k) k

( N8 X4 J: Z5 C+ g6 W: m: C    1.2.10.1 炉排应采用分段送风,每段风室的外入风道应有调节挡板,并开关灵活自如,“开”、“关”标志明显
& O7 `, ]+ e$ U/ i- j  P
" b  B9 V0 K2 x% C; H* t% ~    1.2.10.2 链轮轴和后滚动轴线平行,以防炉排跑偏。! X  F- ?8 c9 Q6 u+ Q

2 R7 k! a3 d6 d1 _$ [3 M0 C- _    1.2.10.3 机械传动装置完好,并符合安全要求,过载保护动作灵活可靠。
5 l2 p7 \' V% U% Y
/ c, F# _$ u! [5 t    1.2.11 砌炉墙及烟墙1 s& ^, ~" m7 u4 \4 x/ H) O

* x9 o& |- [8 w4 ~. x% x% `* a    1.2.11.1 砌筑砖衬接缝应严密
( s7 [( o* [. Z: |) _3 T; P
+ F3 L4 g& M: }    1.2.11.2 炉墙内衬在垂直和水平方向均应留出膨胀缝,并嵌填石棉绳。
$ |( k4 @+ E( k' d# a4 p1 a0 _9 L5 ^; g
    1.2.11.3 烟墙要密封2 j' f- g1 o; K( j' s
% X4 q+ ?1 J3 u! e% }
    1.2.12 排污阀
% J9 [! K7 ?' _# |0 W) s( Q7 D; r4 y3 y4 o
    1.2.12.1 蒸发量大于或等于1t/h或工作压力大于或等于70N/cm2的锅炉,应装两个串联的排污阀(快、慢各一)。0 P2 Z- g, `, s
5 S8 j9 h0 H" o7 y- l; |; H- r- Q
    1.2.12.2 锅筒每组水冷壁下集箱的最低处都应装排污阀无渗漏且有效。
  m- p0 @2 v7 G3 h- d$ V7 C0 Z8 u9 S. N4 v1 o
    1.2.12.3 排污管道应平直,尽量减少弯头,保证排污畅通,并接至室外安全地点或排污膨胀箱。采用有压力的排污膨胀箱时,箱上应装安全阀。, d# C% C7 V2 J
% N2 q) P$ I0 _  G% @0 k- ]# T
    1.2.13 检查门
8 C! T. I& l* ~3 i( u( u8 P" V9 U/ a, Q5 O5 U* f/ X' f& v4 g+ F
    1.2.13.1 圆形门孔直径不得小于450mm。
( S* v& F% e) ?7 h7 t+ C( e
5 m0 w3 a; O: V- E2 D: o+ D9 l    1.2.13.2 门盖内壁应敷设绝缘材料。
2 {0 r- L" U6 J5 G/ v7 a+ O/ ]: s) G# ?4 R* {3 E
    1.2.13.3 检查门启用自如,并有坚固门闩。
, n0 P$ e. Q7 G! A5 w) F; o3 s. a* ]6 V: w
    1.2.14 炉门及炉排+ ~, T: s5 P/ ?+ @: P7 V8 m& Y
/ ~! v, w  n( y/ \# m
    1.2.14.1 炉门应有启闭自如的门闩,有隔热式手柄,门盖内有绝缘垫板,门盖上应有看火孔。4 f; I4 G/ B$ ^! `5 e  o; W
2 F# x$ E3 z* r4 b* Q& B6 P
    1.2.14.2 炉排通风缝隙的布置方向应有利于疏通灰层
  V1 {& V, @! L3 r( C
: g" Y) f2 _% d" H$ Z3 |7 r( ~    1.2.14.3 炉门圈不小于280×380mm,下缘应复盖耐热铸铁炉衬。
, w5 P- `6 X3 u* C
- ^$ w" y  A8 M8 j2 b4 O+ Y( O    1.2.14.4 炉排上螺栓应紧固
+ e8 M" ]) R$ @& O! m2 ?, b3 w1 j" M3 V( J/ q1 p; L
    1.2.15 输煤系统0 w: m. f( r1 J+ N" e9 R* c

( F& j3 k9 F# E6 B0 \3 C    1.2.15.1 露天煤场应搭有煤棚。
. W% U/ k- `# c) U0 ^2 n+ a; Q( a4 f* H, u7 T* B( \
    1.2.15.2 贮煤斗和溜煤管的内壁光滑,侧壁倾角不宜小于60°,敞口处设栏栅和扶梯。: D  y/ ?) m- w, P' e  `4 q

# y* d3 ~; K# x" I    1.2.15.3 用带式运输机输煤走廊的倾角小于12°时,通道应有防滑措施,大于或等于12°时,应设置踏步,输煤带式输送机的下部应设封底。/ D. u& z5 o8 G; s! [7 o9 d

" X7 ^3 G% Y# m" M) D$ X2 j    1.3 除尘及废水排放
5 d- Z, u9 {5 {* x* X8 A  Y
2 [" D+ x8 J. k( V    1.3.1 要定期排除灰斗积灰,防堵,并确保除尘效果。
7 @1 x1 L9 T5 O8 n: _) ~  T, J! j  l  [+ n
    1.3.2 应综合利用积灰,防止二次污染。
. B9 {: N  o7 L) X& t$ g' y2 ~+ J+ r3 e0 j
    1.3.3 保持除尘器不漏风,根据锅炉出口烟尘浓度选择除尘器,保证除尘浓度符合GBJ4—73的要求。
+ m1 j: D  w/ c# x1 m! c; q- a2 l% G8 _) n
    1.3.4 锅炉房排出的含酸废水处理,应符合GBJ4—73的要求,方可排放。# `  V4 e7 M& l( R, D
" t% a; M3 _: ^% |
    1.4 锅炉房的照明! ^& M* w( a1 c* S) ?' P. O2 c

4 {9 h; C# j% h) T    1.4.1 锅炉房内操作地点及水位表、压力表、温度计、控制箱等处要有足够照明。
1 W4 ?' y" d' {: t! I; }9 i3 C9 I* T" M* M& a
    1.4.2 检修用照明灯电压小于12V,在较干燥烟道内有妥善安全措施,应采用不高于36V的供电电压。+ J( {7 k7 u+ A8 B0 U( G. @

( l; B5 G5 e' s; ~- c    1.4.3 固定式照明距地面或平台工作面低于2.4m时,应用小于36V电压。
/ z. ^, ^4 M2 R& n, D. i' @& _9 }! _( u
    1.4.4 电气设备符合安全要求,接地电阻小于或等于4Ω。
! ]9 D. i6 W& \
6 Y0 I; S. _* _: L    1.4.5 应备有事故照明
0 j5 W2 U9 P2 U6 K" p
! n) P3 i" R5 ?4 P$ l+ \$ f  D    1.4.6 各种机械或皮带传动以及吸风口,都要有防护罩。
1 a; F5 s  @: V5 I& R
  }" w8 e" I4 d5 k8 t$ C" ~1 g    1.5 管道! E) g- S, s# N" C" ^9 B1 d
) I; Q3 F9 r' A) z) s# J8 y
    1.5.1 管道应沿墙和柱子敷设。7 S( w* u# X7 D- o  Q- d+ E
; G( v0 k) ^; V9 G: }- U
    1.5.2 管道与通到地面的净空高度不小于2m。# Q" Z3 a' b& |* G/ A5 R6 T* ~

( x4 d3 ?( w1 c7 N$ l1 f& {# c2 q    1.5.3 管道最低点应装设疏水阀。
! y+ U( F: e: x
% j" C7 S7 u: [/ c1 x    1.5.4 疏水管、锅炉排污管等管道的排放口,应引至安全地点,冬天要保温。# a4 u7 @9 \+ G7 ]

% @6 y/ D( ]' j    1.5.5 管道的接口和阀门无“跑、冒、滴、漏”现象。
' X7 \( ?( D; q" u& y! e% u3 T" ?/ T1 ?8 y( L' I/ s9 Q
    1.5.6 管道表面或其保温层应按规定要求涂底色和色环,并有显示箭头表示流向。
. Z! {# \0 |7 `+ L; F1 o9 {0 n+ S
- I5 k6 w! l( {, c% M    1.6 锅炉房的防火、防爆. i9 {( ~) c% V! v# O- L
6 P) \" a1 W# R2 X$ D6 R2 ^) U% ]
    1.6.1 锅炉房为一、二级耐火等级建筑,若蒸发量小于4t/h,可采用三级耐火等级建筑,轻质屋顶。% r- T# S+ S% ]* O5 s

& P! Z! w; ]2 Z3 D1 O    1.6.2 锅炉房墙壁与锅炉护墙间隙应小于70mm。
. Z  K& E, E5 \: k
" k, [2 V$ L1 J' C    1.6.3 锅炉房防火通道应大于3.5m。6 W, F' W" s5 O

8 V2 p' V3 Y2 }    1.6.4 砖砌和钢筋混凝土烟囱应装设避雷针,接地电阻小于或等于10Ω。. Q4 k5 S$ C2 }0 {4 c$ t1 w
5 T2 J2 o4 I1 s8 u
    1.6.5 必须备有泡沫灭火机、防火砂、灭火给水点。9 ~7 Y0 m. X4 F  `* T1 N9 c

& K/ T) i, a1 V% H: {    1.6.6 锅炉房周围30m内不得有易燃建筑物和堆放可燃物。
. J- d7 o6 B- `1 z& ?% m3 R. i( G
% c( w7 o* p2 x$ A" H    2 行为检查
& N# x4 s4 i& K
( x  l5 q8 v8 V    2.1 锅炉应凭证操作。( C' l( E% }9 y3 E6 F- J+ w9 q; j
2 w. {% ]3 w; F) ^( {
    2.2 当锅炉汽压达到规定工作压力时,安全阀能自动排气,每周对安全阀作手动或自动放气试验一次。
6 W- P* x6 A' s7 G0 \9 W5 }/ X* w3 k' H3 X9 P0 Q5 _" A
    2.3 锅炉水位允许变动范围应不超过正常水位±50mm,防止缺水,满水事故。2 n4 p0 F- B' W

1 k, u  b% |( ^0 b/ o/ @    2.4 给水必须处理,炉水必须排污。3 _; ^$ e5 M$ U) R

+ l) c: J( x" r- z4 i$ _$ Y9 x1 F    2.5 保持水位表汽水连通管畅通和表面明亮清晰,每班冲洗一次。
: n5 X9 U! A+ q" R% c9 ]7 r7 y5 w! t$ g4 t3 U! e" ?+ R
    2.6 锅炉严重缺水时,严禁向锅内上水,也不准打开安全阀,应紧急停炉。
9 b" K# v, l  d+ C& m/ h- X+ o' ]& q+ a6 _/ a3 m
    2.7 紧急停炉应立即停止给煤、送风和减弱引风,设法熄灭炉床的燃材,禁止用水浇入炉膛灭火后加强通风。
" F' ?7 M8 Y; F! g6 g! [
* f. P! r  q( m- \% t2 |( ?/ b    2.8 锅炉遇下列情况之一,立即停炉:# M0 A" ^6 J! F9 Q1 Q( x
$ ^5 O4 y/ G3 F
     1)锅炉汽压迅速上升,压力表超过规定的红线,安全阀已排气,燃烧、通风已减弱,但压力表上的指针(汽压)继续上升。0 C% G, V6 h/ ~: v$ z
: y! }9 S; V+ B' I
    2)不断向锅炉给水及采取其它措施,水位仍继续下降。9 f( [5 L  o: u3 O; n/ A

, g) W6 K' P4 R0 n4 |/ y% U' d! [    3)锅炉水位降低到允许的最低水位以下,或升高到允许的最高水位以上。# r/ n0 R: f4 I( K4 o6 h

8 s# ~5 v- p: M, e, L    4)给水机械全部失效。+ m/ G$ k% P5 j9 g4 h- I

; P1 u0 O$ p( y    5)水位表或安全阀全部失效。
, D7 g( T1 U, l4 V5 i/ [7 e  ~1 m: Y/ ]7 N
    6)锅炉元件损坏,危及人员安全。0 ^* g* d) b- n: }
9 y" Z/ O( J% n+ @7 M* z% ~2 Y
    7)燃烧设备损坏,炉墙倒塌或锅炉构架被烧坏,严重威胁锅炉安全运行。
' M7 f* n! X7 ^, s9 q
, X. U% v' R% \. e( Z6 V9 d    8)其它异常运行情况,且超过安全运行允许范围。
0 B! a. n! s3 a3 i$ Y- T: ^6 [( ]
4 y5 X7 `/ R/ c0 U# c    2.9 严格遵守操作制度、交接班制度和外来人员登记制度。
9 \& l0 z  Z, h4 k0 X3 e, t* k
# e1 d5 X& x+ h- y9 l- ?    2.10 点火时不得使用挥发性强烈的油类或易爆物品
! Z4 N6 p1 L  Z. l) D
7 i6 @  b  A4 }  Q, b    3 作业环境$ C2 \2 C& e6 u+ ~
+ l- j3 W( d& h1 E! O. ]
    3.1 操作人员距地面2m以上,应设平台、扶梯和栏杆等设施。; R; F' P8 B' v) R. x8 n
! D; w5 ?" W0 ]/ \$ }
    3.2 水位表、压力表、温度计等处,应有不超过36V电压的照明。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-12-7 17:19 | 显示全部楼层
沙发
确实不错,顶先
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-12-8 21:34 | 显示全部楼层
板凳
呵呵。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-12-10 08:38 | 显示全部楼层
地板
没人回帖。。。我来个吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-12-19 16:27 | 显示全部楼层
5#
谢谢分享,非常好
回复 支持 反对

使用道具 举报

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

    本版积分规则

    Powered by Discuz! X3.5  © 2001-2013 Discuz Team.