空压站安全检查表( B6 T# V; \5 k  K/ L2 |9 ]

- h& r2 |# b1 f0 m2 c0 S0 p! g
  N3 P% w( H, }( Q    空压机(包括贮气罐),要严格按照《压力容器监察规程》的规定,进行定期检查和做耐压试验,校正安全附件。) p$ p6 y+ b' F+ b& X: `. M  q
; D  G' @/ r1 p
    特别要防止贮气罐本体因出气管故障使基础地脚松动产生疲劳裂纹;防止贮气罐本体和灌气接触或接近腐蚀性气体及液体;防止罐内积存废油和污水产生严重腐蚀所发生的爆破事故。
+ \( F$ Z) x* \( ?  l3 @
# @" v1 C: U, R/ [8 Z    为了保证空气机所产生的压力控制在规定的范围内,整个空压机系统上的安全装置必须齐全完好和灵敏可靠。" n- E1 u+ }) o+ {3 S+ X- O

0 V: {. ^5 _0 N! q* @    1 设备检查
) [0 d& j* y( a* }7 c) H& g2 n/ v. w
    1.1 站房的位置、建筑与结构。- `! L/ n( z/ _* y

4 Q0 A" f3 U  U    1.1.1 避免靠近散发爆炸性,腐蚀性有害气体及粉尘的场所,并位于上述场所全年风向最小频率的下风侧。' V2 x( ?3 X" c9 j7 }* r

* h. O1 X' o' x% H; e/ t    1.1.2 站房与建筑物、构筑物的最小间距应符合如下规定:
1 V+ I7 S2 c; M; ?6 F* K8 D' {0 g9 n/ h. o; l! P8 R
    1) 与露天堆煤场和散发尘埃的场所距离应大于或等于50m。
" |! `8 @" v, N5 }! K. e5 q9 B& j( s9 O. M
    2) 与乙炔站和煤气站距离应大于或等于20m。
4 o" B; s* c, p7 J& K
5 {  z7 i; w+ b) {. W) Q9 P/ @* c    3) 与居住建筑和公共建筑物距离应大于或等于50m。& j( x$ }4 A; f% L# ]

' n4 \  p9 w  f# t    4) 与厂外铁路中心线距离应大于或等于50m。
6 ?' C1 `9 O! Z$ R; ?- b' J+ l/ z4 r$ }9 I  \/ p+ |; v
    5) 与厂内铁路中心线距离应大于或等于10m。
3 o7 P$ L2 H: J1 x% W4 e6 u; O  Q- U1 N3 V* d8 n: X1 O
    6) 与厂外公路路面边缘距离应大于或等于15m。
0 \# h( H7 g& A  G( U8 J  j7 O" |) {+ X, S/ A5 @* D
    7) 与厂内路面边缘距离应大于或等于5m。
- _7 _1 U! l) z+ _  I* P) B
6 q% g6 l3 p& S3 H; h    1.1.3 空气压缩机站属戊类生产建筑物,当单台机组容量不大于20m3/min时,应采用不低于四级耐火等级的建筑;大于20m3/min时,应采用不低于三级耐火建筑。
) ^( E' H! \1 J8 T7 e" V, d: J" T+ r) d% q9 o* f: n5 r
    1.2 站内的布置) M2 [7 u- P0 y" z2 d3 B: M
) s5 d: v8 @2 z2 h/ w; K
    1.2.1机器间的空压机布置,其通道宽度应不小于有关规定。& k' j6 l: j- b" I: H
( X2 e6 k1 d5 c$ E+ _' B
    1.2.2 站房内设备和辅助装置的布置以及与毗连其它建筑物的布置,均应不影响站房的自然通风和采光。站房的门窗向外开。
  @& ?  G( y. d- N
& e- K' q+ ~. e& y/ |# A    1.2.3 站内一般不贮油料,若要存放,中、小型站房可存放一周的用油量,大型的站房应设单独油料库,但不超过300kg。9 m8 K7 ?# x, `* H
( V$ I# S. D6 b" q# j6 ^5 a
    1.2.4 贮气罐的基础应高出地平面,相邻的两贮气罐之间的净距不小于1m。立式贮气罐与机器间外墙的净距不小于贮气罐高度的一半。
/ o4 o: {/ Y, b+ P+ d  {( m) e. v2 h& O
    1.2.5 站内外管道漆色可按照鄂Q/LD83—84《冷作、焊接车间的安全要求》中表7的规定,并画出介质流动方向。
& s9 p( P7 j3 A( s% i# e2 m" L) I- l- F/ d
    1.3 空压机3 J, L1 i0 L, }$ l4 [( X

& B" H& B  M( O  ]% z) S) K    1.3.1 空压机生产必须是经劳动部门批准的产品,并有合格证和技术资料。8 O* o) b0 C( O* ]0 ~4 O

& }; `" V1 d$ r! F, j7 Q    1.3.2 机身、曲轴箱等主要受力部件严禁有影响强度和刚度的缺陷,并无棱角、毛口,所有的紧固件及地脚螺母等必须拧紧,并有防松措施。7 }4 _# F3 H+ o4 ^

, y2 F. [* ?  b- ^7 K, V    1.3.3 空压机必须有字迹清晰的铭牌和安全、润滑、指示标志。
  I6 V1 T5 Q! p0 W3 t
4 v4 e2 D5 [% i0 \2 Q# H9 p2 h    1.3.4 安全装置7 b( |6 {9 r* W0 V3 [2 y/ w- G

$ V/ `8 K. }0 G$ n    1.3.4.1 压力表包括油压表、水压表、气压表
0 }. Z6 x& \6 L- B
3 J" u( I$ {: u7 ~. Q) ?7 w0 r/ N6 D    1.3.4.1.1 凡一、二级气缸排气气压,储气罐气压,空气机组传动机构润滑处应装压力计。吸气过滤器后面气压,空气机组冷却水进水口处应装压力表。
, m0 g# u. Q" w, K- m' q" K% ~4 G2 X0 r0 u7 p: v/ g0 T
    1.3.4.1.2 压力表精度不低于2.5级。液压表量程为额定工作压力的1.4~2倍,气压表为额定工作压力的1.5~3倍,表盘直径不小于100mm,卸压和指针应回零位。: }, u& g1 n" U+ w  [: p
  X' b3 Y1 s& U4 u/ v2 L
    1.3.4.1.3 压力表刻度盘应标明最高压力警界红线且铅封。+ s0 O- M' F( d0 \2 }7 ]$ H
0 t* Z! C" K, u# h) d; h' E
    1.3.4.1.4 压力表装于容器本体,表与本体间装有三通旋塞,且垂直装于管段上。. |% O, p9 a# G) p8 J' i
, z# c! H  b" E' C, f
    1.3.4.2温度计6 k3 {! L9 i! p( \" G- G
9 Y9 r# c9 X7 Q' k
    1.3.4.2.1 凡一、二级气缸进气,二级气缸排气,空气压缩机组传动机构润滑油应装温度计。冷却水总进水管,空气压缩机组冷却排水处应装温度计。0 x; X/ ~) r& G2 D( e: T

1 {( g0 u: K% U3 v7 T) L    1.3.4.2.2 温度计应清晰可靠,符合设备运行要求,严防超温。* `0 B6 ]) U! e5 a1 i; Z$ W5 _, |$ [
0 {6 S: ~/ e! P) @7 O
    1.3.4.3 安全阀
* F; K! O$ ~  h8 _& x; S2 U- k; F: S$ @
    1.3.4.3.1 凡一、二能冷却器、油水分离器、贮气罐、压缩机与切断阀门之间等应装安全阀。
3 t+ }/ K" K" U2 V3 X+ W2 o. G' ~1 n& s3 ^9 _: ~( J  A
    1.3.4.3.2 安全阀启动时所能通过的流量,必须大于空压机的排气量,且启阀灵敏可靠。
  ~* k" B- W7 {2 C5 D) t/ C' P1 u) {& {9 N, B5 K" M4 n& Y
    1.3.4.3.3 安全阀应垂直安装在容器本体或管道气相界面位置,且有铅封。- N! h: ^2 G% z

4 }: E$ T4 }# ^" l. g/ M    1.3.4.4 空压机组旁应装设紧急停车按钮保护装置。! m! x3 E. N( I8 |$ h. }+ W
0 z0 u: h# F! e2 i8 W. p3 D
    1.3.4.5 外露的联轴器、皮带传动装置等放置部位必须设置防护罩或护栏。7 K) w2 {4 E  }- b: R3 r( z: V
' R9 a9 j1 K- [# H2 @: h9 p/ z6 D
    1.3.4.6 电气设备符合安全要求,接地电阻小于或等于4Ω,避雷接地电阻小于或等于10Ω。  d' s2 A: o2 H9 L0 G$ p

" @  Y4 }9 p+ d& W9 V, p    1.3.4.7 检查和修理所用的移动式和固定式局部照明灯具,其电压应不大于36V。在贮罐内或空压机的金属平台上使用的手提灯,其电压不超过12V。8 w3 o6 g1 n& A: ?
" Z; D- H7 X3 @. T- ?9 F+ K8 o
    1.3.4.8 使用高压供电的同步电动机周围应有木质栏杆,高压开关柜的操作外应备橡皮绝缘垫,耐压橡皮手套及绝缘工具。' _$ Z( P* A) q0 g; C
: k" q9 Y. H: ^7 ]: |, {; l
    1.3.4.9 站内的地沟应补设盖板,高出地面2m以上的固定操作平台、站外的冷却水池等均须设置高度不低于1050mm且结构牢固的防护栏杆,其下部有不小于150mm的底护板。
, f2 l2 y# Z5 Q, }1 u: R9 v- G. y7 _
    1.3.5 根据空压站所在环境的尘埃条件,空气压缩机的吸气系统必须装过滤装置。
" B$ a9 x2 e0 z6 |2 k. b" o7 E( E" k1 c. D' d; i
    1.3.6 空压机吸气系统的进气口,在室外应有防雨装置。& f* n) `/ f$ E( \3 s

. k4 I0 s" T" n& g  [    1.3.7 二级气缸和面必须设有二级空气冷却器,不得将未经冷却的空气直接送入贮气罐。
, S: ]8 G" Z. p) l; b5 ]* E$ X" E: k' F" X( ]* C
    1.3.8 空压机与贮气罐之间必须设有油水分离器,各压缩机不宜共用冷却器,油水分离器和储气罐。
5 M2 d* p' U! C% e( Z+ Z6 u9 w8 E9 r; n; x6 A
    1.3.9 在贮气罐的进口处,必须设有止回阀和截止阀。9 D( x# u6 J  f/ j) s
6 y- x% q2 x' }0 L& d2 R
    1.3.10 空压机和贮气罐之间不宜装切断阀门,如装设时,压缩机与切断阀门之间必须装设安全阀。
5 k% a. ]8 f$ S0 t
5 N: |$ \( m' U8 H) W& d/ H    1.3.11 每台压缩机的二级空气输出管道口必须设有单独旁通阀,其排出口必须设在室外安全处。
( |! I, V. `- J$ @* J
9 }' r# Y$ L+ m( u/ z5 v4 Y( v    1.3.12 空压机与贮气罐之间装止回阀,压缩机与止回阀间宜装放散管。
' c! I: J7 C1 a+ K" w4 G# M3 e& @
1 e- L) r. c3 G  L- Q" e# Z! J+ V+ [8 U    1.3.13 贮气罐与供气总管之间,应装切断阀门。
6 |8 q& K7 i$ s4 X# k% Y
1 L8 X: E- z0 m  N' Y) H    1.4 压缩空气管道
5 N5 [8 E* [+ w% w2 f! N
) l( w' o) U! b* C- Y0 w. u5 ?8 b    1.4.1 压缩空气管道应采用钢管。切断阀门的直径大于50mm时,应采用闸阀。
, \# t6 w" Q! {) g  y  S( c. q- v
; a1 [$ d( L1 m) n) F    1.4.2 压缩机空气管道的连接,除与设备,阀门等处用法兰或螺纹连接外,应用焊接。
# E7 X8 F" h+ X3 P# o7 ]# L2 }
" B! e  z( o( ?/ D    1.4.3 厂(区)埋地、架空敷设的压缩空气管道与建筑物、构筑物、交通线路、架空导线及其它架空和埋地管线的水平、交叉净距等,均应符合TJ29—78《压缩空气站设计规范》的规定。
3 |9 ^, i2 i2 v! Z: v; E3 D& D* i5 |8 p5 u, q
    1.5 给水和排水% R6 r5 _; c7 e
( P: y1 V" H- _; F0 b" g& u
    1.5.1 水冷系统必须畅通,不得有内泄外漏现象。
8 I9 j) m, e- ~! f9 ~; g8 V+ E9 ]7 F/ h2 ?7 R1 p/ z5 L, u) V
    1.5.2 水质应符合PH值6.5~9.5之间,混浊度不大于100mg/L,含油量不大于5mg/L,有机含量不大于25mg/L。1 i/ F" i: v* B6 O. A# @

; ^6 M5 j4 P8 q; M5 S* R( l/ G    1.5.3 活塞式空气机冷却水入口处的给水压力不大于20N/cm2,不小于7N/cm2(表压)6 D1 n! l' _- _; h3 M0 F5 b( A/ @
6 e$ H! Q) C& Z/ A, v' g; u/ H
    1.5.4 冷却水供给温度不高于30℃排水温度不高于40℃。
$ K$ h4 q  f6 U  J: p' i2 m* ]$ N( b
    1.5.5 空压机的排水管必须装设漏斗或水流指示装置。
6 Y* b7 w+ n4 |; l& I+ b6 O. H% ^; |  J) V8 ~# m  a
    2 行为检查
0 U( i$ n" ~& ^! f! I) S3 o' J" r2 j  Z- _& e" X- `1 W
    2.1 一切防护装置和安全附件应处于完好状态,否则不得开车。
8 p$ X  [6 t7 G! X0 ^: X5 N
. o4 H; Z8 P- I    2.2 机器在运转中或设备有压力的情况下,不得进行任何修理工作。/ S; U6 M3 \, ^8 c% p. z6 W1 J, `
% p8 K; W/ S2 _1 u( `, [
    2.3 严禁超压。
$ {8 F! s1 Y6 v' g; `7 A3 c
( ~/ o  E( K" F2 {% h: S0 |    2.4 运转中有异声、气味、振动或发生故障,要立即停车修理。6 m) P/ F. z4 c+ r
( }8 s) N5 @$ s+ J: H$ e! C% V
    2.5 严格执行外来人员登记制、运行记录交接班制和操作规程。
( [. ?. }! _; \) M8 w% V; G* H
! a" v# M8 Q* Q' x  t7 x) w8 ]    2.6 选用润滑油,其闪点必须高出空压机排气温度40℃以上。! T7 G% r$ I# c9 T+ i4 N- Z
: K* X3 h0 `' F8 {
    2.7 油水分离器及贮气柜的油水必须及时清除。) M4 ]3 S1 b( ^6 a
  u+ Q" v7 C; S/ c8 ~( J1 Q
    2.8 贮气罐及其与空压机的连接管内部的油垢必须认真清洗。
8 i0 N1 S% ~# B0 q8 J. D+ D% {/ B$ ~, J  W$ N( E8 e
    3 作业环境
) N" f) q" d8 p3 ]8 r* h& _7 T& L3 j+ F  }( {% T) C4 G
    3.1 站内必须设置废油收集器以防环境污染。- c/ s  k, V& B; N2 J( L& R
! q$ h( J) @3 }2 M+ c; C1 [6 }' V6 Y
    3.2 站内噪声不应超过85dB(A),若超过时,可采取消音、隔音或戴护耳器。) T! {/ {% P. n8 _* F8 ^
( I" F' p$ Z+ ?- v; O, g
    3.3 站内照明度不低于30lx。
- ~: k  y2 O" E, o4 i) u3 I( t" v
    3.4 排放的废油、废水应符合GBJ4—73《工业“三废”排放标准》规定。
4 h; W6 ]5 S: a8 H; s1 r& f' o( r& r. {" t) M! I7 }- s3 a
    3.5 机房内不准放置易燃易爆品。