煤气罐爆炸事故再发生 燃气使用安全不容忽视

[复制链接]
查看2288 | 回复4 | 2017-1-19 12:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
                                                   
2014年9月19日,厦门SM附近某沙茶面小吃店发生煤气罐爆炸至6人死亡32人受伤;11月25日,厦门某川菜馆燃气泄漏发生爆炸至4人死亡;12月20日陕西靖边发生天然气泄漏闪爆事故致7人受伤。接二连三的燃气爆炸事故把燃气安全问题推到了风口浪尖上。各单位现在接待用餐都在机关食堂,多数食堂使用燃气管道或煤气罐,燃气的存储量势必因为用餐人员的增加而增加。同时,员工家庭也多使用燃气,如何正确安全使用燃气?预防燃气事故的发生?根据省局近期下发的《福建烟草商业系统食堂燃气安全管理规定》,小编进行梳理出以下方面知识,供大家参考。
一、食堂燃气安装要求5 A! X% ?5 y3 }' R
食堂在设置燃气装置时,应依照有关规范、规定,确保燃气设施符合要求:
3 a5 j4 N5 p3 X$ A9 W" k: o1、食堂应设置燃气专用房,用以放置天然气调压箱、液化气罐等燃气装置;专用房内应保持通风,不应放置其他杂物,设置燃气报警与防爆电气装置;室外设置危险警示标示,人员不得随意进入,门房应加锁。* J- |8 |6 l9 r3 j6 ~
2、无法设置燃气专用房的小型厨房,液化气罐应与灶台相距1.5m以上或实墙相隔,严禁在灶台下放置气罐,厨房内应设置燃气报警装置。
5 F4 b4 U, j/ z+ \' L- V- f$ L3、燃气应采用明装管道连接至用气设备,严禁暗敷燃气管道。连接距离超过2m的应采用金属管道敷设,管道须刷黄漆标注;采用专用胶管连接的应悬挂警示标识。
" ~1 W8 B1 \; i9 w4、连接燃气灶具应使用专用胶管,接口用夹具紧固,胶管在灶具下自然下垂并保持10厘米以上。
  A4 E: c7 F; Q! ?" k5、使用管道燃气的单位,严禁私自拆、装、移、改燃气管道设备,严禁搬弄气表。% p3 v  m0 C* U2 I( R" J1 v! Q
6、使用液化气罐的单位必须向具有资质的单位购买或充装液化气。液化气罐应设置防回火装置,使用时气罐必须直立,严禁斜放或倒放。' |9 L4 n) V. P
二、食堂燃气日常安全管理5 k3 Q! N; V9 g+ E
1、各单位应建立健全食堂燃气安全管理制度,指定专人负责食堂燃气的日常管理与维护工作。5 c/ [- a1 F- k5 v4 @. f% k' P
2、各单位应每日对燃气设备进行巡检,每月使用肥皂水检查燃气设备、管道接头、开关及软管等部位,查看是否漏气,检查结果应留存记录。检查过程中严禁使用明火检漏,如发现气泡冒出或有液化气味,应立即打开窗户通风,现场严禁开关电器或使用通讯工具,杜绝一切可能的火种,修复漏气部位。, o2 Z' U1 o7 p* U$ c) V6 w5 `
3、户外埋设有燃气管道的单位,如发现附近草木有枯黄变色或地面积水处冒气泡有异味等异常现象,应警觉可能是管道漏气,必须及时报告管道燃气公司进行处理。: F1 z7 S0 l% d8 o/ D, l* N. e  `
4、燃气专用胶管应每年更换一次。液化气罐的使用期限为15年,其中每4年检验一次,严禁使用过期气罐。液化气罐在购买使用前应做到“五法”检查:+ L7 ]& C! ~! p1 F! ~
(1)看:3 z( u+ m% x4 F% o4 m: `
①看铭牌。内容是否齐全规范,气罐制造厂家是否得到国家认可,是否属于合格产品,是否具有国家认可的检测机构驻厂监检标志“CS”钢印。* T0 i! S! c# f" ]. s! P- W9 \
②看罐体标志。是否附有国家认定的钢瓶检验中心定期检验合格标志。# F0 h! W# I- ~( R  L, F
③看罐体外观。是否有裂纹、电弧损伤、火焰烧伤及其他可见的容积变形。
7 _- D, g9 K2 M+ c7 N# b! w④看焊缝质量。焊缝热影响区是否有裂纹、气孔、弧坑、夹渣和未熔合等缺陷,主体焊缝是否有咬边,焊缝表面是否有凹陷或不规则突变。& c- b/ _6 r+ D- A. K" Z
⑤看钢瓶阀座。是否有塌陷和裂纹,瓶阀螺纹是否有损伤,瓶阀尾部螺纹、出气口、阀帽是否有局部缺口。6 W( N" p& i" b* B$ c
(2)测:使用肥皂水对瓶体、阀口等组件进行检测,出现气泡则说明罐体漏气。
  Y9 l' g, n5 ~' r  m5 a(3)闻:将气罐与灶具连接,保持安全距离,处在燃烧状态,贴近瓶口处,是否有较重的臭味。
9 K. ?. j0 Q7 @0 o7 ~) c(4)称:对气罐进行称重,看是否符合标准重量。
$ L  K7 m. x; v3 F' p* E(5)查:查看提供液化气罐的单位和换气站是否取得《瓶装燃气许可证》等资质证书,其公司所属网点工作人员是否持有上岗证件和工作证件。
" C7 L) v$ D3 ^$ M% @三、 燃气安全操作规程与应急处置9 v/ g  y! {6 s! X: ?
1、各单位应当建立健全食堂燃气安全操作规程与应急预案,定期对食堂操作人员进行安全培训,每年至少开展一次燃气事故应急处置演练。" H! u9 s" Q5 k- U& ^. n
2、使用燃气时,应做到“两先两后”,即先检查、后使用、先关阀、后熄火(具备自动熄火断气功能的灶具无需先关阀后熄火)。使用前应先做好通风措施,确认无漏气现象后,方可使用。使用过程中应保证灶具不离人,严禁闲杂人员操作。使用完毕后应及时关闭点火开关及燃气阀门,防止灶具与专用胶管软化。
+ B  y; j6 n! t* X+ @, {4 E3、当室内发生燃气泄漏时,应立即关闭阀门,打开门窗进行通风,使气体向无明火的方向扩散,现场严禁开关电器、拨打手机。
& }1 g; s, q2 P4 e( R; P9 m4、液化气罐着火时,应立即关闭阀门,搬至室外空旷的地方,用干粉灭火剂、二氧化碳灭火剂或湿麻袋捂盖等方法灭火。; q; e* Y8 m# `
5、发生与燃气有关的事件时,现场人员应第一时间向有关管理人员进行汇报。+ E9 d+ C" R' x0 ]" y& c7 |& l" ~# W+ q
6、开展燃气事故应急演练时,现场必须做好防范措施,配备医护人员和必要的急救装备,防止出现意外。
3 z' m' c' {7 C. g9 N5 \' g; b$ w# X/ t/ z$ M) y. y7 h9 J- y
                    
* \  w" k3 a+ G* Y1 H+ L                        
回复

使用道具 举报

safety3 | 2017-1-19 12:03 | 显示全部楼层
安全一定有方法,好的培训资料,要保存下来
回复 支持 反对

使用道具 举报

safety8 | 2017-1-19 12:42 | 显示全部楼层
这就是传说中坐沙发的感觉吗?好鸡动!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

jincheng | 2017-1-22 15:35 | 显示全部楼层
呵呵,低调,低调!
回复 支持 反对

使用道具 举报

shigong | 2017-1-22 20:51 | 显示全部楼层
路过
回复 支持 反对

使用道具 举报

*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则